关于自喷的问题请教
lidaochungpszx
Lv.2
2004年03月06日 14:58:52
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
单层仓库,存放塑料粒子。层高7米,是否不需要设水箱、水池及加压稳压设备?
单层仓库,存放塑料粒子。层高7米,是否不需要设水箱、水池及加压稳压设备?
mczzy
2004年03月06日 18:42:15
2楼
水箱、水池需要。加压稳压设备则需计算水箱能否满足最不利点4个喷头动时最不利点喷头压力大于0.05MPa
回复
gps86
2004年03月06日 19:02:47
3楼
"是否需要设水箱、水池及加压稳压设备?",他的前提是厂区外的城市给水管网的流量和压力情况而定。另外货架高度小于7米,则可以不设喷淋。