关于门式钢架支撑
prod2200
prod2200 Lv.3
2012年03月17日 09:21:21
只看楼主

130M长的门式钢架厂房,需要设置几道支撑,有规范可查吗

130M长的门式钢架厂房,需要设置几道支撑,有规范可查吗
免费打赏
zxl19740414
2012年03月17日 09:30:36
2楼
那要看钢材的型号和厂房的宽度和高度,你要给出详细情况。
回复
prod2200
2012年03月17日 09:42:28
3楼
啊 5T吊车,牛腿8M ,檐口高 大致算了一下需要10.2M,长132M,宽72M,钢架布置:
6.3mX19+6.15mX2=132M, 24mX3跨=72M,345钢,柱子焊接400X280,梁是变截面的。
还有柱间支撑吊车梁以上的部分怎么处理,也是按照受拉构件计算吗。
回复
hb100
2012年03月18日 10:12:29
4楼
5t吊车倒是不大,柱间支撑按照受拉构件设计,132米的长度是否要考虑伸缩缝的设置,6.3米的柱距,一般4个或者5个开间处设置柱间支撑,如果考虑设置了伸缩缝,则伸缩缝两侧要同时设置柱间支撑。
回复
wangpeng87_11
2013年08月26日 23:44:09
5楼
唉,不是想要的答案
回复
weiyf1951
2015年11月30日 09:28:31
6楼

5t吊车倒是不大,柱间支撑按照受拉构件设计,132米的长度是否要考虑伸缩缝的设置,6.3米的柱距,一般4个或者5个开间处设置柱间支撑,如果考虑设置了伸缩缝,则伸缩缝两侧要同时设置柱间支撑。
楼主,你可以参考国标02、04SG518-1、2
回复