请您谈一谈,在地暖施工铺管过程中,您是怎样控制各个环路加热管的长度差的。讲出来,就有分送!
请您谈一谈,在地暖施工铺管过程中,您是怎样控制各个环路加热管的长度差的。
讲出来,就有分送!
2楼
设计的控制方法行么?
回复
3楼
每个环路的管长最长不能大于120米,最短不能小于60米,但是为了考虑定做管长的因素,最好把各管长固定在一定的范围内这样也美观,也好计算。
回复
4楼
各个回路的长度尽量保持一致,这样散热会更均匀一些,取暖效果会更好
回复
5楼
我认为控制各个环路长度一致固然重要,但是片面地强调长度一致就有些不合适,重要的还是能够分室控制。
回复
6楼
我用一个规则小面积 不对称图形 来说一下的的控制方法 由于是新人 不知道能不能好施工.只是设计的时候 结合红业控制长度比较简单些 我总结出8条 大家基本都知道.我就简单说两条 在图片上
回复
7楼
首先是有粗线描墙线,淡细辅助线.AR阵列 出距离...
画的时候 一 是 A B 镜象得到 A B 他们长度相等 (中间有空隙)
由于分集水器在右上角 使中间空隙 红色回字型长度 等于 右面兰色 管线长度
这样粗调成功
二 是 A 与 B 之间空出的绿线 可以自由分配给A 或 B
这样细调 四块面积之间 通过缝隙绿管线红管线的 长度分配 来传递长的管子给短的
我用这个方法配合一个著名国产长度显示软件 画的新玛特7-27层
很快很漂亮 而且控制长度没有小弯 想怎么精确就怎么精确
施工图没带回来 家里没装cad 拒绝回家工作
希望大家批评指正 也分享一下自己的方法 谢谢啦
回复
8楼
神奇!聪明!偶像!
自己夸夸自己
回复
9楼
我建议每个环路尽量做到相等,比如一个大房间用两个环路,每个环路和其他的小环路相差不要很大,如果实在没有办法,又要做分室控制,只能用阀门来调节了,还有什么其他的好方法,期待关注中
回复
10楼
个人认为:一,环路的距离最好控制在70-90米。前面有朋友说应不大于120米,但是要考虑到城市供热的实际情况,有的地区超过100以后效果不好。二,各环路之间的长度差应控制在10%以内。
回复
11楼
管长一致的设计比较保守了,我们在北京东方银座做过同一分水器最长120米,最短20米,主要靠分水器的设定来控制水力平衡。对于一些高档住宅分室控制的设计是不可少的。
回复