32楼
马牙槎马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五皮,同时也要按规定预留拉接钢筋。目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震。
根据功能的分类,马牙槎还可以叫做接缝马牙槎和结构马牙槎。 接缝马牙槎即墙太长,留出马牙槎,方便后序砌筑。 结构马牙槎,在马牙槎里浇铸构造柱。施工时,在砌体与构造柱连接面上砌筑马牙槎,先砌墙,后浇注混凝土构造柱,保证两者同时受力工作。 每一马牙槎高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m.
你们的不是太合适吧
回复
33楼
脖子疼......
回复
34楼
构造柱预埋筋太长 搭接比较靠中间了
!!
回复
35楼
首先马牙槎留的长度太小,灰缝处理的不太好
回复
36楼
加气砖砌筑成那样了啊,破砖太多,灰缝也不垂直。。。怪
回复
37楼
还有外墙用加气砖不好,容易渗水,要加抗渗剂抹灰啊
回复
38楼
认真看看验收规范吧。质量一般啊
回复
39楼
问题如下:1、灰缝不均匀、过大、水平缝不水平;2、马牙槎没留;3、砌块破损大!要是在我管的工地,准叫拆掉重砌!
回复
40楼
马牙槎典型的不规范
回复
41楼
马马虎虎。。。。。
回复