住宅设计规范要求进线开关设漏电保护,那普通办公楼之类的其它民用建筑进线开关是否需要设置漏电保护而防止电气火灾呢?请教各位,谢谢!
住宅设计规范要求进线开关设漏电保护,那普通办公楼之类的其它民用建筑进线开关是否需要设置漏电保护而防止电气火灾呢?请教各位,谢谢!
2楼
建议进线开关漏电只报警不动作.报警信号与消防或配电值班联系.
回复
3楼
可以在插座回路上装漏电保护,照明回路上可不装
回复
4楼
这是按国际惯例做的规定,和IEC接轨,将来都要做的,但要求施工必须按要求做好接线,有很多在接线处安装漏电后,送不上电,原因是施工达不到要求,PE线和N线在漏电开关后面有接在一起的地方。
回复
5楼
我说的是总箱子进线开关是否要装漏电保护?
回复
6楼
要的,一般是300-500MA的漏电保护器!
回复
7楼
那么什么时候用300MA 什么时候用500MA啊
回复
8楼
问一声,选用多大的漏电值一般要进行计算吗(根据室内用电器具的总漏电量),还是根据规范来取的.漏电开关的漏电值最大有多大?多少MA是对人体安全的呢
回复
9楼
当然是在总箱了,具体的漏电电流的确定查配电手册,有相关的数值。
回复
10楼
2003技术措施第247页有说明。
回复
11楼
如果是一幢独立式别墅,那该选多少A的漏电保护器呢,,有看到选300MA的,,标准吗?
回复