地下室顶板渗水问题!有相片,请各位大虾进来讨论
钢巴
钢巴 Lv.7
2012年03月15日 22:29:58
来自于建筑施工
只看楼主

最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。

最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg

免费打赏
楼中楼
2012年03月17日 19:46:54
42楼
没有到凝固期就提前拆模板,且上部有重件所压,导致混凝土板面有裂纹,还未做防水或防水没有做到位。
回复
xuming000
2012年03月17日 20:13:52
43楼
回复
蓝色天空
2012年03月17日 20:23:50
44楼
可能是堆放材料的原因
回复
homelucky123
2012年03月17日 20:34:23
45楼
同意14楼同志说的,这可能是几个方面的原因,但是我觉得还是14那个准确点
因为我们也经历过则个问题
楼主可以计算下一辆车+砖的重量是多少
我们这边出现这些裂缝后为了避免继续扩张就用满堂架进行回顶
回复
xinghe120
2012年03月17日 21:16:28
46楼
xuexile ....顶
回复
cyjnh08
2012年03月17日 21:25:41
47楼
从图片看渗水处应该是有裂缝,不仅仅是线盒保护层的问题,强度不够堆放重物导致裂缝也是很重要的原因,这个防水要做好估计能补救
回复
wangxinmojin
2012年03月18日 09:49:44
48楼
没防水的原因吧
回复
chenhua72
2012年03月18日 10:46:00
49楼
现在建筑行业出现这种渗水情况太常见了,出现这种情况的主要原因是:
1、线管保护层及间距不符要求。
2、混凝土质量出现问题。
3、混凝土还没有一定的强度的要求就进行下道工序施工。
4、混凝土浇灌完后没有及时保养。
出现渗水情况,钢筋没有混凝土的保护,使用受命大大缩短,影响结构安全。
回复
rangnixianzou
2012年03月18日 10:56:48
50楼
学习了
回复
zlc5200
2012年03月18日 11:36:30
51楼
防水為裝修過程中比較重要的方面。
回复

相关推荐