地下室顶板渗水问题!有相片,请各位大虾进来讨论
钢巴
钢巴 Lv.7
2012年03月15日 22:29:58
来自于建筑施工
只看楼主

最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。

最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg

免费打赏
huenpeng
2012年03月16日 17:41:00
22楼
你可以再楼顶扫一层水泥浆咯,或者扫一层防水剂。
回复
北汝风
2012年03月16日 18:16:25
23楼
跟我们这边差不多,浇捣的养护的之后上面未覆土就堆放重物都会引起裂缝,渗漏。。
回复
kangdx
2012年03月16日 18:18:26
24楼
飘过 吸收点经验
回复
shetianjing
2012年03月16日 19:02:07
25楼
看这漏水的痕迹,是有规则的一条线,据我的施工经验,初步判断是因在浇筑顶板是,振动棒拖的太快造成了此处混凝土不密实而形成一条线的漏水
回复
敏而好学
2012年03月16日 19:07:21
26楼
这是常见的问题,
回复
huqin1993
2012年03月16日 19:50:46
27楼
我也遇到过 工地上的施工是找出漏水的裂缝 凿V字 深20MM 用堵漏剂
回复
夜丶
2012年03月16日 20:22:22
28楼
学习下,,,
回复
南火中土
2012年03月16日 21:02:38
29楼
很有可能是线盒的问题,另外,适当漏水,也是很正常的,没必要大惊小怪,如果你做了防水的话,肯定是你的防水问题,
回复
dayuan007
2012年03月16日 21:30:17
30楼
不知道怎么回事
回复
fcscad
2012年03月16日 22:50:53
31楼
前来学习,我认为应该是没有做防水的问题吧,
回复