最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。
最近下了几天雨,我穿着水鞋到地下室查看发现多处渗水! 大部分为远离后浇带的区域,后浇带附近的板块很少。 请大家讨论下原因。
2楼
我观察了顶板上面在渗水区域不远堆放了几处两米高的空心砖,砂子等。但我看了图纸顶板的覆土为1.5M,且顶板上有消防车道。我个人变为应该不是顶板上堆放杂物导致顶板渗水。
回复
3楼
还没做防水呢吧 漏是肯定的~
回复
4楼
地下室顶板在未做防水前渗水很常见,主要是浇筑是振捣及浇筑后养护不到位形成通缝,尤其在管线和预埋盒处,防水做好在出问题,那施工企业就是禽兽。
回复
5楼
没做防水的时候肯定会有水的,但是看渗水的部位,是不是有裂缝。
回复
6楼
不是每一次努力都会有收获,但是,每一次收获都必须努力,这是一个不公平的不可逆转的命题
回复
7楼
在顶板面层刷两道防水漆,做好防水措施应该就不会渗水了!
回复
8楼
我们的施工的车库也有点漏水,就是不知道防水做好后还是不是漏水。
回复
9楼
欢迎大家各抒己见!预防出现类似问题,施工单位说等浇完后浇带后沉降均匀再补。
回复
10楼
预埋线槽盒子的保护层不够 导致渗水
此位仁兄正解 细心发现每个渗水的位置都在线盒附近
回复
11楼
学习中,飘过