防雷接地问题
gfzy820
gfzy820 Lv.2
2006年10月06日 14:33:12
只看楼主

请教各位,尤其是辽宁的同行朋友:在防雷接地中,设计是利用桩基础中的钢筋与地圈梁钢筋焊接作接地网,柱主筋作避雷引下线。那么避雷引下线与桩基础中的钢筋焊接处在套项中是套“接地跨接线”还是套“柱主筋与圈梁焊接”请各位指点

请教各位,尤其是辽宁的同行朋友:
在防雷接地中,设计是利用桩基础中的钢筋与地圈梁钢筋焊接作接地网,柱主筋作避雷引下线。那么避雷引下线与桩基础中的钢筋焊接处在套项中是套“接地跨接线”还是套“柱主筋与圈梁焊接”请各位指点
a13920120500
2006年10月06日 16:05:18
2楼
我理解,桩基础与主筋套接地跨接为宜。
回复
zhanghuijs
2006年10月07日 07:36:37
3楼
我个人理解:一般基础接地做法是引下线与圈梁焊接,桩基钢筋再与水平圈梁钢筋焊接。引下线与圈梁焊接就是套“柱主筋与圈梁焊接”,桩基钢筋与水平圈梁钢筋焊接可以套“接地母线”子目(因为根据桩基深度与圈梁钢筋的跨接线长度不一,我做到过一个工程跨接钢筋最长的2米多)
回复
a13920120500
2006年10月07日 10:41:33
4楼
桩基连接线过长超过跨接长度,套接地母线应是没什么问题的,我也曾看过有些地方的解释有的解释是记取接地网接地的,与桩基连接含在接地网接地里.至于有些地域无接地网接地子目就要分解记取.
回复
gfzy820
2006年11月09日 08:40:40
5楼
我们辽宁定额这里接地网调试不包括与桩基连接,接地网调试只包括人工费和机械费(接地电阻测试仪)
回复

相关推荐

APP内打开