谁能解答我的难题
renweigang
renweigang Lv.2
2006年10月06日 12:06:24
只看楼主

PLC是 控制电动阀自动运行的 , 经常出现终端OP盘翁翁响 触摸屏上阀位上出现黑影 触摸屏操作失灵(在电脑上也不能控制) 重新开关后, 恢复正常. 但经常出现 ( 我公司电阀门以前都是220, 后更换了一部分为380 伏用电的电动阀)

PLC是 控制电动阀自动运行的 , 经常出现终端OP盘翁翁响 触摸屏上阀位上出现黑影 触摸屏操作失灵(在电脑上也不能控制) 重新开关后, 恢复正常. 但经常出现 ( 我公司电阀门以前都是220, 后更换了一部分为380 伏用电的电动阀)
免费打赏
biqingmin
2006年10月06日 20:27:56
2楼
触摸屏上阀位上出现黑影?OP盘?
说明白,看不明白
回复
renweigang
2006年10月08日 22:01:20
3楼
PLC 不就是中央处理器嘛 我们的PLC 就是管理阀门开关的 PLC 在我们的控制室 但是在阀门现场还有个盘
盘叫 OP盘(上面简单的英文) 内部也有PLC 它和控制室不同的是 他只能控制它附近的阀门 控制室的能控制所有的阀门. 现在是 在阀门现场有一个OP 盘 经常出现黑影 显示屏就变黑了 PLC 翁翁响 控制室的电脑上那组阀门就黑的了 完全控制不了 了
回复
tjtbh
2006年11月01日 03:32:52
4楼
中控的PLC是通过现场PLC来操作电动门和反馈信号的,现场PLC故障了,中控当然就全看不到了操作不了了
回复
renweigang
2006年11月01日 22:15:15
5楼
故障 时 现场PLC 没显示 电源指示 都不亮 还翁翁响
回复
jin-s-n
2006年11月04日 11:42:39
6楼
估计还是现场干扰太大而引起的,
还有原来的PLC信号卡可能是220V的,现在实际信号是380V,尽管不至于将卡件烧坏,但可能引起PLC工作不正常
回复
renweigang
2006年11月04日 23:05:00
7楼
关 PLC 电源 再启 就能恢复 但过不了多久就又出现了
但机柜下面 地线测过好象 有电 不应该有电的
回复