【请教】关于火灾自动报警系统配管问题
jiuhuatianye
2012年03月15日 15:42:01
只看楼主

规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。

规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”
民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。
免费打赏
mqli2004
2012年03月16日 15:06:31
2楼
对于消防线路,建议你将各类规范都看一下,然后从严处理。安全第一,对工程负责,对你负责。
回复
lnhldlwj
2012年03月16日 17:12:30
3楼
一看设计要求,二看规范要求。
回复
忘记的回忆
2012年03月16日 23:50:04
4楼
这个在相关规范上没有看到关于火灾自动报警系统的钢管厚度要求,,我觉得在没有明确要求的情况下只要管材满足机械强度要求就可,你可以结合“建筑电气常用数据”这本资料看看
回复
wjj17205
2012年03月17日 14:14:52
5楼
多看看相关规范,就明白了!
回复
顶顶
2012年03月17日 20:53:33
6楼


在设计阶段,火灾自动报警系统对穿管的壁厚没有见过很明确的规定,通常的做法是明配钢管,外层刷防火涂料。
如果想把这个事搞清楚,可以再查一查施工的相关规范
回复
dididaodao
2012年03月18日 12:43:56
7楼
楼主看的好细,我都没看到这个。但是很多做施工的为了省事都用KBG(快速接口薄壁式钢管),我的看看查查了。呵呵
回复
雷电闪过
2012年03月19日 09:28:59
8楼
查一查施工的相关规范50303—2002
回复
dvd
2012年03月20日 08:56:47
9楼


有相关消防规范条文要求壁厚1.5mm呢
KBG管壁厚一般为1.0和1.2mm,达不到要求
JDG管有1.6mm的,或者直接SC管……
回复
fengyachaop77
2012年03月20日 20:46:01
10楼
明配管的壁厚最好也 以 低压配电规范 为准。
回复
xiaojiangli2111
2012年03月20日 21:35:43
11楼
KBG,JDG,SC管,壁厚最少应为1.5,1.5厚的壁,在普通焊接时,不至于焊穿
回复