一体育馆精品屋,四面玻璃采光天幕,喷淋怎样设置。
holly
holly Lv.5
2004年03月04日 22:09:12
只看楼主

本人正做手一体育馆的施工,其附属房精品屋商场,椭圆形,长轴方向33.5m,短轴方向19.2m,顶高5.4m,周边玻璃幕墙、采光天幕(顶棚),按消防要求必须做喷淋,请教采用什么方式在不影响整体效果下布置?怎样设置喷头,侧喷有相应的喷头厂家能达到要求吗?

本人正做手一体育馆的施工,其附属房精品屋商场,椭圆形,长轴方向33.5m,短轴方向19.2m,顶高5.4m,周边玻璃幕墙、采光天幕(顶棚),按消防要求必须做喷淋,请教采用什么方式在不影响整体效果下布置?怎样设置喷头,侧喷有相应的喷头厂家能达到要求吗?
免费打赏
linyinong
2004年03月05日 09:35:26
2楼
好做!喷淋管道顺着桁架走,喷头向上喷,但动作温度要考虑太阳“暴晒”。
回复
mczzy
2004年03月06日 18:52:36
3楼
考虑自动消防水炮