关于火灾自动报警系统配管问题
jiuhuatianye
2012年03月15日 11:58:01
只看楼主

规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。

规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”
民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。
dcl-1979
2012年03月15日 15:50:03
2楼
火灾自动报警系统设计规范
 10.2 屋内布线
   10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
   10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。 采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
   10.2.3 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。
   10.2.4 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。
   10.2.5 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极"+"线应为红色,负极"-"线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
   10.2.6 接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
   10.2.7 火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。
回复
yuexingyufs
2012年03月15日 16:43:04
3楼
可与低压配电穿管相同
回复
yan9388
2012年10月13日 12:40:08
4楼
向二楼学习,这一段规范内容都讲到了 火灾自动报警系统的配管和接线问题.
回复

相关推荐

APP内打开