给水管暗设对墙体的要求
zhouchunjuan
2004年03月04日 13:30:59
只看楼主

给水管道暗设在管槽内,管槽开在墙上,对墙体是否由要求?是否为非承重墙体?排水立管可暗设在墙体内吗?

给水管道暗设在管槽内,管槽开在墙上,对墙体是否由要求?是否为非承重墙体?排水立管可暗设在墙体内吗?
免费打赏
wyw1860
2004年03月04日 14:53:47
2楼
排水立管是肯定不行的,因为排水立管还需要设置检查口
回复
zzg1880
2004年03月04日 15:46:22
3楼
一般暗装是设管道井,直径小的32以下的可以装在墙体内。
回复
liangfp
2004年03月04日 15:55:34
4楼
给水管道暗设在管槽内,最好在砌墙前将管道打好压,置于墙体,或者砌墙前,留下管槽,如不能可以开槽,对墙体有影响,但只要不是大面积,不会出问题。
回复

相关推荐

APP内打开