暖通空调系统设计中,有一个常被忽略的问题,而且也是最困难的问题之一,就是零下温度空气的处理问题,特别是采用100%室外空气的新风系统。当室外气温降到0℃以下时,如进风或新风系统中未采取有效的防冻措施,则空气加热器中的水或凝结水将会结冻。结冻的结果,轻则影响正常动行,重则使加热器的盘管破裂,必须更新或修理。这将导致空调系统停止运行,影响建筑物的使用。为了今后工程设计中正确解决这一问题,笔者认为对暖通空调系统中空气加热器结冻的原因,特点及防止办法值得探讨,给予重视。

2006年10月05日 13:45:12
2楼
表冷器、加热器冻裂

现象:表冷器被冻裂。温和地区某医院,动物饲养室的空调系统为直流式(全新风系统),昼夜运转,发图2.7.1-1(a)。有表冷器、蒸汽加热器及蒸汽加湿器。某个冬天表冷器被冻裂。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 13:45:38
3楼
原因:冬季未设预热盘管,表冷器内有水,直接吸入室外空气而冻结。

对策:冬季如不用时应将表冷器中的水泄掉,或是设计时应将加热器设于进风处,加热器后再设表冷器。如图2.7.1-1(b)。

现象:表冷器被冻裂。南方某空调机,冬季某日,表冷器被冻裂、漏水。原因:某日气温很低,新风与回风混合不好,室外低温空气直接吹到冷盘管上所致。

对策:加设回风混合段和新回风混合阀,使新、回风充分混合后再至表冷器。

现象:蒸汽加热器冻裂。某工程,春节休假,室外-14~-15℃,空调机停 止运行。节日过后,开机时发现蒸汽从盘管中吹出(加热器漏汽)。

对策:在空调机中加了一组电加热器,用一个空调器内的温度控制器控制。停机时,当机内温度达到到下限温度时,即开启电加热器。

回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 13:45:56
4楼
一般情况在设计时应设防冻保护装置。

现象:热水加热器被冻裂。某研究所的试验室,室内温度为20℃,相对湿度为50%,空调机为整体式(30RT),在其中加了一台热水加热器与蒸发器紧贴,室外空气入口处设有电加热预热器。某年11月中旬,热水加热被冻裂,水浸泡了整个试验室。

原因:事故发生时,空调机的压缩机正在运转,蒸发器与加热盘管之间仅有10mm的间隙。由于蒸发器的大量冷辐射,使加热器冻裂。

对策:将热水加热器的两通阀和空调机的压缩机联锁。只要压缩机一起动,两能阀就打开10%,使其中的水能流动,不致冻结。这一办法虽然不是节能的措施,但能在不大改动的情况下解决问题。

现象:冬季冷却塔运行时补给水管被冻裂。某工程地处温暖地区,用30RT整体空调机,经常运行,冬季也不例外。春节休息时补给水管路冻裂。

原因:冷却塔内补水管的立管部分存水被冻裂。

对策:冬季经常使用的冷却塔,在塔中加加热管。当塔停止工作时,开启加热管,可不至结冻。冬季不用的塔,可以泄去存水,特别在水管的关断阀后也应设泄水阀,使塔中的水全部泄空。