这样做可以吗
jiangmingrong
2006年10月05日 11:12:32
来自于工地图片
只看楼主

......

......

1160019103232.jpg

免费打赏
somebody665
2006年10月08日 17:26:54
12楼
不提倡。
两阀门都在管道转弯出,不利于流量调整。
阀门前必须有一定长度的直管道,这样才利于流量调整。
回复
nyq
2006年10月09日 10:45:06
13楼
好像没做完,支架都没有。留一三通口向下干什么?
回复
小小法师
2006年10月09日 11:19:19
14楼
伸缩节在这里的作用是什么?阀门用两个是不是有点多,直接在立管上用一个就行了。
回复
real_sy
2006年10月14日 15:37:44
15楼
那么多的阀门之类的东西,支撑怎么办?
回复
kyzy-001108
2006年10月15日 12:22:55
16楼
不明白
回复
yinwei
2007年04月22日 09:09:43
17楼
像是消火栓干管一样,朝下的管口是要安装消火栓马?不明白你要表达什么,管道是穿出外墙马?那套管不要这么做啊
回复
npl318
2007年05月12日 17:37:41
18楼
像是消火栓干管一样,朝下的管口是要安装消火栓马?不明白你要表达什么,管道是穿出外墙马?那套管不要这么做啊
回复
gbs19821982
2007年06月10日 23:32:46
19楼
应该可以吧 只不过好像还没有做完 应该再加几个吊架吧 固定一下啊
回复
shenbin12
2007年10月17日 14:54:02
20楼
应该是消防管道,而且是顶层消防环管.立管未施工.伸缩节两端应加固导向支架.
回复
sailorshi
2007年10月31日 14:33:28
21楼
没看懂,消防管道有这么小的么,看样子就65,还接个三通。