【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉
menghuantianye
2012年03月14日 20:40:20
只看楼主

今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过高烧的线圈!我还有一个疑问就是这种70V感应电能否和246V控制电直接叠加算?

QQ截图20120314202439.jpg

免费打赏
dianli888
2012年03月16日 11:14:50
22楼


我认为是三次谐波太大所造成的,先查一查该线路上是否存在大功率晶闸整流装置、轧机等非线性负载设备,三次谐波具有对电源电压有放大和产生谐振的情况,导致设备烧损。另外三次谐波也会波及供电电网,造成供电质量下降。
回复
默石
2012年03月16日 11:30:20
23楼
应该是接触不良导致的。246V的电压下算太高。一般情况元件的电压等级可以承受最高260V。
回复
zsh340
2012年03月16日 13:24:16
24楼
电压低时接触器会“嗯嗯”的响。图上所标示的两端应为相电压才对,如果出现你标示的70V电压,说明接触器串接在相电压电路中,应检查控制电路。如果有“嗯嗯”的响声,说明吸合钳铁之间有异物卡住。
所以个人认为是交流接触吸合时两端出现70V而不是相电压,有可能是电压低线圈不够电压吸合所导致烧坏的。无论如何你标示的图片上,接触器吸合时应该为相电压才对。
回复
binxue888168
2012年03月16日 15:37:44
25楼
不能整定为一个值,因为前一个红色开关带有一个长的线路需考虑
回复
neimengheima
2012年03月16日 19:52:07
26楼
感应电压和零线有关吧 也就是零线电压不为零
回复
iamzxheng
2012年03月16日 20:51:31
27楼
一般行车使用380v控制电源,如果使用220V,应增加隔离变压器。LZ测出的70V应该是虚电压,与线路接地有关
回复
qbw4607
2012年03月16日 22:48:06
28楼
二楼正确。
1,所谓感应电压问题,就是一个伪命题。对于50周波的频率,根本无所谓感应电压。
导线中有时出现的不明电压,有些是漏电,绝大多数其实是导线之间的电容造成的。
2,所谓高次谐波,其实分量并不大,尤其对于感性负载造成过流基本可以忽略。容性负载才需要认真考虑。
3,接触器的阻抗在铁心未吸合时刻是最小的,线圈电流也最大。这才是造成故障的主要原因。
电压升高10%一般不可能立刻造成线圈烧毁。
回复
pdq127
2012年03月17日 22:32:59
29楼
电压过高引起的线圈烧毁。控制电压超过线圈额定电压而致
回复
tiantian99607
2012年03月18日 11:05:02
30楼
总接触器线圈烧掉这个应该是电压过高,我以前也遇到过。另外还有接触器是否有卡涩现象。
回复
ligangaiquan
2012年03月18日 19:58:24
31楼
新的接触器,出现上述现象,电压过高了哈,好好检查,
回复

相关推荐

APP内打开