最仅遇到一台满液 的机组,双机头,双系统的,但是膨胀阀的开度不一样呀,运行稳定后,两台高压14公斤,低压4.5公斤呀,但是一个膨胀阀的开度是2600(100%)。另一台的是800,不知为什么呀,求高手解答呀
最仅遇到一台满液 的机组,双机头,双系统的,但是膨胀阀的开度不一样呀,运行稳定后,两台高压14公斤,低压4.5公斤呀,但是一个膨胀阀的开度是2600(100%)。另一台的是800,不知为什么呀,求高手解答呀
2楼
两个系统的高低压都一样吗?
膨胀阀的开度与阀前后的压差有关。
开满的系统阀前是否有脏物?
回复
3楼
是电子膨胀阀吧 跟过热度有关系,正常现象
回复
4楼
能达到制冷要求就没问题,要是达不到就是少制冷剂了.
回复
5楼
系统的存液量,制冷的温度等都是有直接关联的。
回复
6楼
回复
7楼
电子膨胀阀,查型号就知道最大开度。
回复
8楼
不敢苟同。膨胀阀的开度和制冷剂的多少没有对应关系
回复
9楼
楼主用的应该是EX8型号的电子膨胀阀,开度为2600步的系统有可能缺少制冷剂。如果是根据过热度来控制膨胀阀的开度的话,观察过热度为多少,同时观察蒸发器液面,如果过热度偏大,液面偏低的话可判断为缺少制冷剂。可否告知多大的机组,压缩机的制冷量是多少
回复
10楼
新手求解!这个膨胀阀的开度,系统高低压力,过热度或过冷度度以及当前设定温度之间有什么样的关系,一直很迷惑啊,请高手指点
回复
11楼
特灵RTHB是由机组实际运行冷水温差和设定额定温差相比较通过计算得出排气过热度控制点,然后通过调节膨胀阀控制过热度。
排气过热度是吸气过热度的放大,而吸气过热度是蒸发器冷媒液位的反映,因此实际上也就是控制蒸发器液位。
膨胀阀开度100%,冷媒少的可能性很大,要不然就是有空气进入系统了。
回复