一个上海的办公楼项目,业主想用散热器采暖,或者散热器+VRV一起采暖。这两种系统怎么结合最合适?还是根本就不适合一起用?希望各位同行帮帮忙!
一个上海的办公楼项目,业主想用散热器采暖,或者散热器+VRV一起采暖。这两种系统怎么结合最合适?还是根本就不适合一起用?希望各位同行帮帮忙!
2楼
有人回答不?
回复
3楼
可以用,看你热源是什么,然后用一套高低温直连机组就行
需要的话联系我
回复
4楼
谢谢版主的回答,我们打算用锅炉作为热源。这个业主比较有钱,主要考虑舒适性。夏季用VRV,冬季主要用锅炉+散热器采暖系统,锅炉间歇运行,上班时间要提前2h打开锅炉。或者提前30min同时运行VRV系统,等散热器暖上来以后再手动关闭VRV,下班后加班时间运行VRV系统。
回复
5楼
确定用锅炉做热源安装散热器采暖是可行了,为了节能在每组散热器上要安装自动恒温阀,晚间来寒流的时候锅炉也要烧一下防止冻坏管路.上海地区为了环保要用燃气锅炉,可以控制出水温度,保持系统运行,办公楼没有人的时候低温运行即可.
回复
6楼
上海主要考虑夏季空调。
通常在房间设风机盘管。夏季冷水循环,冬天热水循环。冬天热水可用热水锅炉供热。没必要再设一套暖气片。
回复
7楼
两者结合也可操作,就是关安装费用就比较高。还有后期的每月的运行费用,就是成本投入高了点。我朋友家用的碳晶的地暖,散热均匀,每月运行费用也不高。(100平米的房子,一个月也就800元不到),平民百姓也消费的起。详情你可以咨询15050699049张玉溶 江苏尚沃碳晶科技
回复
8楼
锅炉可行,就是运行费用高,不知道这个办公楼的采暖面积有多大?我司是生产独立采暖热源设备的,同比电锅炉节能50%,可以给你做个方案参考,我QQ1985156740
回复
9楼
低层采用暖气,高层采用VRV
回复