pkpm板边界问题
tzlxdd
tzlxdd Lv.7
2012年03月14日 15:02:26
只看楼主

大家在计算板的配筋、挠度时,pkpm出的板的边界固端还是铰支,怎么确定修改边界?

大家在计算板的配筋、挠度时,pkpm出的板的边界固端还是铰支,怎么确定修改边界?
免费打赏
tzlxdd
2012年03月14日 15:03:40
2楼
求解
回复
panfeng2009
2012年03月14日 22:17:16
3楼
点出楼板计算后的菜单栏里不是有一个显示边界吗,点他之后图上会显示蓝红两种颜色,在支座点击鼠标即可修改边界
回复
tzlxdd
2012年03月16日 11:46:47
4楼
内部板边都是固接,边缘的都是铰接?
回复
温员外
2012年03月16日 14:14:47
5楼
砖混边跨铰,其余的看你们单位的规章办
回复
xinghaiyingmeng
2012年03月16日 14:35:03
6楼
框架结构,边缘梁交接,固接都是可以的!!现在11G101-1也出了新的构造,端部锚固有两种情况:1.完全考虑钢筋的抗拉强度 2可以不完全考虑钢筋的抗拉强度

以上两种情况就是考虑固接和铰接两种情况
回复
tzlxdd
2012年04月01日 13:09:30
7楼
3Q~
回复
beam1969
2012年04月03日 10:49:47
8楼
我一般框架梁用刚接,砖混边沿用铰接,毕竟框架梁刚度大得多,更接近刚接。
回复
yxw531
2012年11月29日 18:38:02
9楼
框架边界都是固定边界吧。 。。。。
回复
wuhouqingcha9050
2013年06月03日 11:27:28
10楼
固定还是绞支对挠度影响还是很大的,才发现
回复
yangyiping_999
2015年05月12日 11:58:46
11楼
根据实际情况:1,多跨连续板,中间支座为固接。
1,板块在平面端部,板负筋只能锚固在支座内,支座一边视为铰接。
2,板的某一边界与楼梯、电梯或者其他洞口相邻时,视为铰接。
3,板块某一边界,局部与洞口相邻,局部跟其他板块相邻。根据铰接、固接相对的多少确定。
4,局部板错层时,铰接。
回复

相关推荐