哪位大侠有雍塞流方面资料请共享下我的问题是:1,正常情况,固定毛细入口状态,随着出口背压降低,最终达到雍塞流,流量不再增加,对吧,但低压降低不是通过毛细加长(固定内径)来实现的吗,那样的话低压是低了,但流量是变小,而不是最大(基本恒定)2,如果固定出口背压,增加毛细入口压力去增加压差,会实现雍塞流吗3,一般来说制冷系统会在雍塞流状态下工作吗
哪位大侠有雍塞流方面资料请共享下
我的问题是:
1,正常情况,固定毛细入口状态,随着出口背压降低,最终达到雍塞流,流量不再增加,对吧,但低压降低不是通过毛细加长(固定内径)来实现的吗,那样的话低压是低了,但流量是变小,而不是最大(基本恒定)
2,如果固定出口背压,增加毛细入口压力去增加压差,会实现雍塞流吗
3,一般来说制冷系统会在雍塞流状态下工作吗
2楼
自己顶下,没人回答
回复
3楼
惭愧,这个真不懂
回复
4楼
这个应该是很理论性的东东了.
回复
5楼
第一次听说,还真帮不到你,期待高手的解说
回复
6楼
问题1的述说是正确的。
问题2毛细管背压不变,在管内流量没有达到雍塞流时,毛细管入口压力增加管内流量增加,阻力增加;毛细管背压不变,在管内流量达到雍塞流时,毛细管入口压力增加管内流量不变,压差增加。
制冷系统经常在雍塞流流状态下工作,因为一般家庭在天气比较热的时候才开空调。
回复
7楼
谢谢楼上的回复,但如果空调工作在雍塞流状态,那就流量不变,如果调节呢
回复
8楼
低压降低的方法不仅仅只有调节毛细管
增加压缩机的吸排气量也会造成低压下降啊(比如变频压缩机升频)
回复
9楼
我的意思是说假如空调工作在雍塞状态下,那我们检讨毛细有什么用,因为节流装置主要控制流量对吧
如果在雍塞下流量不变,那就没有意义了吧
请阿鼎老师及诸位帮助
[
本帖最后由 lyy0801 于 2012-3-26 22:41 编辑 ]
回复
10楼
这种状态应该是在系统当前条件下的最大流量了吧
根据我个人的经验,系统的流量会受到高低压力,节流装置流通能力,以及压缩机排气量的直接影响
楼主所说的壅塞现象,应该是系统流量已经达到毛细管的极限流量,再通过其他方法,以不能明显增加毛细管处的流量了。
谈谈我个人的一些经验:比如一匹的空调机,换上一台1.5匹的压缩机,其他都不变,制冷剂无论怎样充注,但制冷量不可能达到1.5匹的效果。甚至都不会明显超过1匹的。然后将毛细管改短或换粗,制冷量就会有上升。
这说明此时系统的制冷剂循环量是受到毛细管的限制了。
我认为,设计上一般会尽量发挥系统各部分的最大能力(当然会考虑有一定余量)。任何一个部件单方面选配过大都是没意义的(水桶的短板理论),起不到应有作用也不经济。所以就毛细管来说,一个设计合理的系统,要在不改变毛细管的基础上大幅增加流量,空间并不大。
本人理论基础不强,和大家一起探讨。
回复
11楼
大学没毕业 学习一下
回复