低温工况下的制冷 请教各位前辈
ardisardis
ardisardis Lv.2
2012年03月14日 11:23:06
只看楼主

情况是这样的:对于某些特定场合,比如寒冷区域的酒吧或者舞厅或者火锅城之类的,室内的温度太高,甚至超过30度,而室外只有零下的温度,这样的情况还需要室内侧制冷。 请问各位前辈,面对这样的情况,设计空调的时候是否有些需要注意的地方或者说设计的困难点在于哪里?谢谢

情况是这样的:对于某些特定场合,比如寒冷区域的酒吧或者舞厅或者火锅城之类的,室内的温度太高,甚至超过30度,而室外只有零下的温度,这样的情况还需要室内侧制冷。

请问各位前辈,面对这样的情况,设计空调的时候是否有些需要注意的地方或者说设计的困难点在于哪里?

谢谢
免费打赏
ardisardis
2012年03月24日 08:51:41
22楼



你好,你的回答我也很认同。回油问题在低压差下面的确存在,会导致流量、流速都降低,那么回油自然比较困难。 但是对于你说的压缩机敌不过热度满足的可靠性这一点我不知道怎么去理解。在这种工况下,压缩机底部的过热度应该是比较大的。那么可靠性的问题在哪里啊?
回复
seagull70
2012年03月24日 10:16:17
23楼
楼主这个加空调的话也太浪费了,放着外面的大空调不用。
回复
www99jylcom
2012年03月29日 16:05:49
24楼
回复
joyce_jing
2012年03月30日 11:10:55
25楼
低温制冷完全可以实现的!基本上零下10C的环温都可以实现。主要需要调节蒸发侧的压力。对于风冷的机型,就需要调节外风机的风量!
回复
zjs13808472194
2012年04月04日 14:09:08
26楼
可采用室外冷空气送风,节能。自控用温度调节送风量。
回复
feez1987
2012年04月05日 10:33:37
27楼
我是来学习的。
回复
finderboy
2012年04月05日 19:50:05
28楼
路过,学习下!
回复
fsd820104
2012年04月20日 16:38:01
29楼
搞个新风机不就好了
回复
灰衣如故
2012年04月20日 19:05:20
30楼
空调冬天制冷,需要考虑的仅仅是室外机也就是冷凝器侧,在环境温度较低的情况下,由于散热条件过好,会导致冷凝温度过低.
具体的控制方法可以用压力控制器,当高压侧压力降到一定程度(18公斤),停冷凝风机.,有条件的话可以做双速风机或多速.在温度不太低比如20度时候开中速,再低开低速或者停风机.当然,如果你风机停了,高压还上不去,那就要考虑适当的对室外机加热(将室内空气引出部分到室外翅片处应该可行).
当然,最好的方案还是前面他们说的,用室内回风处理室外新风后用来制冷.
回复
walkerting
2012年04月30日 12:07:14
31楼
把墙拆了嘿嘿
回复

相关推荐

APP内打开