关于pkpm中输入抗震等级的问题
sim999
sim999 Lv.3
2012年03月14日 10:49:16
只看楼主

假设7度区的一个乙类框架建筑,<24米,确定抗震计算等级按《抗规》表6.1.2取应该是三级,这是计算地震作用和抗力计算时等级,但是在内力调整时,内力调整应该属于抗震措施的内容,乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级还是三级?或者计算最后得出的配筋面积是考虑内力调整之后的吗,如果是的话,计算机如何实现计算按三级而内力调整按二级的?

假设7度区的一个乙类框架建筑,<24米,确定抗震计算等级按《抗规》表6.1.2取应该是三级,这是计算地震作用和抗力计算时等级,但是在内力调整时,内力调整应该属于抗震措施的内容,乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级还是三级?或者计算最后得出的配筋面积是考虑内力调整之后的吗,如果是的话,计算机如何实现计算按三级而内力调整按二级的?
免费打赏
天柱
2012年03月14日 11:20:27
2楼
乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级
回复
fuqiangxin
2012年03月14日 11:52:34
3楼
抗震措施提高一度,在PKPM中输入二级,软件就考虑了
回复
sim999
2012年03月14日 12:58:40
4楼
明白了,抗震等级对应的应该是抗震措施。。还有一点不明白的,查6.1.2等级表的时候,规范不是说这是丙类建筑所用的吗,那甲类乙类是否也是查这个?
回复
panfeng2009
2012年03月14日 22:23:47
5楼
PKPM计算还是用三级抗震,设置里不是有一个抗震措施提高一度的做法吗
回复
冰里的热狗
2012年03月15日 14:35:38
6楼
乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级(这就是考虑内力调整),降低一度考虑构造措施
回复
piaoye.xu
2012年03月15日 15:27:04
7楼
抗震措施按8度,地震作用计算按7度!
回复
zpyc01
2012年03月27日 15:58:14
8楼

非I类场地,构造措施的抗震等级就不用降了,依旧二级
回复
zpyc01
2012年03月27日 16:08:46
9楼

我的理解:
1、程序首先按照非抗震情况进行配筋;
2、按照设计地震分组、场地类别、烈度计算地震作用及地震作用效应;
3、根据抗震等级调整构件的组合内力值;
4、进行多遇地震时的强度(截面验算)和弹性变形验算以及罕遇地震下的弹塑性变形验算;
5、抗震构造措施。
配筋并不是根据抗震来计算的,抗震只作为验算!个人理解
回复
zpyc01
2012年03月27日 16:13:59
10楼

兄弟你混淆了抗震措施和抗震构造措施,PKPM里面那个是抗震构造措施的抗震等级