请教多练机厂家标准工况下的制冷量是怎么计算得来的
孙兰燕
孙兰燕 Lv.2
2012年03月14日 10:08:53
只看楼主

最近在做多练机设计,厂家提供的样本额定制冷量是在(制冷室内空气27度干球,19度湿球,室外35度干球。制热室内20度干球,室外7度干球,6度湿球)工况下得来的,不知道厂家是怎么在这工况下计算出额定制冷量的,我的实际设计工况下的实际制冷量怎么算出来

最近在做多练机设计,厂家提供的样本额定制冷量是在(制冷室内空气27度干球,19度湿球,室外35度干球。制热室内20度干球,室外7度干球,6度湿球)工况下得来的,不知道厂家是怎么在这工况下计算出额定制冷量的,我的实际设计工况下的实际制冷量怎么算出来
ljs99
2014年06月14日 16:27:24
2楼
标准
回复
garyzl
2014年11月28日 16:43:26
3楼
如果中国男人标准平均身高1.75m,你的实际身高为,你能涨多高算多高。
厂家设计和试验时,有焓差实验室,室外机有制冷、加热,加热和除湿装置,达到国标工况时,满负荷运行测试出来。
你的实际工况或现场工况不能满足测试条件,如果你认为设备有问题,可以委托第三机构来检测,当然你要再买一套。
当然,你还少看了一条,就是室内机与室外机之间的配管距离,如果管道越长,冷量衰减越厉害。
回复
jzcszl
2014年12月01日 07:19:25
4楼
空调工况,有标准的