请兰定筠教授来答疑2012应试技巧与题解~!!
leaf528
leaf528 Lv.7
2012年03月14日 08:58:36
只看楼主

题解131页【例2.2.2】纵向受力钢筋的保护层为梁的箍筋保护层+箍筋直径,我认为是对的,但P152页以及后面的梁受弯例题中,h0=h-(c+0.5箍筋直径+0.5纵筋直径),百思不得解啊~!!!!为啥是0.5箍筋直径??

题解131页【例2.2.2】纵向受力钢筋的保护层为梁的箍筋保护层+箍筋直径,我认为是对的,但P152页以及后面的梁受弯例题中,h0=h-(c+0.5箍筋直径+0.5纵筋直径),百思不得解啊~!!!!为啥是0.5箍筋直径??
免费打赏
looloozheng
2012年03月14日 10:37:17
2楼
看他网站的勘误
回复
設計詩
2012年03月14日 11:00:04
3楼
应该没有0.5……
回复
chz52500
2012年03月14日 11:56:41
4楼
他的书混凝土部分不理解的地方,按旧规范看看就理解了。
说白了,他今年的书说按新规范其实是表面功夫,那些例题很多解答的参数还是按旧规范作答。表现出急功近利不严谨的一面。
回复
jianqiao148
2012年03月15日 11:30:50
5楼
钢筋保护层厚度,应从最外侧钢筋(包括箍筋,构造筋,分布钢筋)的外缘至构件表面的厚度,具体见砼规8.2.1条条文说明,这也是新版与老版的砼规的区别之一
回复
bingdianld
2012年03月20日 15:09:53
6楼
确实
忒要不得了,职业道德值得商榷
花了那么多钱,还那么多的错误
回复
鉴定加固
2012年03月20日 19:28:09
7楼
职业道德值得商榷
花了那么多钱,还那么多的错误
回复
shengxuguanglove
2012年03月20日 21:02:35
8楼
心急吃不了热豆腐啊
回复
kang2ooo
2012年03月30日 15:34:31
9楼
嗯呐。本打算做例题对答案的,靠 保护层都取错了。实配反算的时候也没有考虑板的钢筋
还有新规范新条文也不给例题. 郁闷中.
回复
kang2ooo
2012年03月30日 15:36:07
10楼
是啊,保护层取值有问题, 实配反算的配筋也没有考虑板的钢筋,新规范新条文也没有给出例题.
回复
jayond
2012年04月05日 16:48:12
11楼
他不是教授。。。。
回复

相关推荐

APP内打开