【请教】关于临电配电箱的“一闸一漏”问题
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2012年03月13日 20:31:08
来自于继电保护
只看楼主

请问一下,所谓的“一闸一漏”中的一闸指的是不是隔离开关或者断路器?有的还是带有熔断功能的是吗?结合下面的图讲解一下,谢谢了!这个里面是不是比较规范的一闸一漏?总开关是断路器还是隔离开关?下级的是总开关漏保吗?这个里面我就比较糊涂了,总开关是带熔断的隔离开关吗?第二列上排的透明开关是什么开关,第二列下排的黑色开关是什么开关呢?请结合图片详细说下,谢谢![ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-3-13 20:32 编辑

请问一下,所谓的“一闸一漏”中的一闸指的是不是隔离开关或者断路器?有的还是带有熔断功能的是吗?
结合下面的图讲解一下,谢谢了!
1.jpg这个里面是不是比较规范的一闸一漏?总开关是断路器还是隔离开关?下级的是总开关漏保吗?
2.jpg这个里面我就比较糊涂了,总开关是带熔断的隔离开关吗?第二列上排的透明开关是什么开关,第二列下排的黑色开关是什么开关呢?
请结合图片详细说下,谢谢!

[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-3-13 20:32 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
yuantao_2548
2012年03月14日 18:02:53
12楼
我这个是几级配电箱?
IMG0578A.jpg
回复
forever1023
2012年03月14日 19:36:50
13楼
受用了!!感谢大家的讲解
回复
tsinghuasha1
2012年03月14日 20:40:30
14楼
回12楼,这好像是个星三角启动
回复
ljl150
2012年03月14日 21:27:25
15楼

这不属于配电箱吧,是动力箱吧?
回复
scdragon
2012年03月14日 21:30:41
16楼
这两张都不符合临电要求
回复
xing_zai
2012年03月14日 22:39:52
17楼

受教了!
回复
zhouxf_21
2012年03月14日 23:40:12
18楼
每天进步一点点
回复
jjc19860205
2012年03月15日 08:56:19
19楼
施工经验少,学习了!
回复
jdl2010
2012年03月16日 08:35:16
20楼
原帖由 xing_zai 于 2012-3-14 22:39 发表

学习了!~
回复
zsh340
2012年03月16日 09:27:13
21楼

这是星三角控制箱吧!
回复