兰州某高层综合建筑楼设计探讨
majinzhu
majinzhu Lv.2
2006年10月03日 14:09:03
只看楼主

通过对该高层综合建筑给排水、消防、采暖、人防地下室和防排烟设计,提出了采用比例减压阀供水,设置转换层,生活消防水池为合建成式及利用既有供热设备等工程措施,且节能、占地面积少,功能齐全。 一、概况   本工程为甘肃兰州某交易中心综合楼,建设场地位于兰州市中山路西段。为集商业,住宅为一体的高层综合建筑。主体高度58.9米,包括地下两层,地上十八层,其中一屋五层为商业大厅,六至十八层为住宅。 二、室内生活给水设计

通过对该高层综合建筑给排水、消防、采暖、人防地下室和防排烟设计,提出了采用比例减压阀供水,设置转换层,生活消防水池为合建成式及利用既有供热设备等工程措施,且节能、占地面积少,功能齐全。
一、概况
  本工程为甘肃兰州某交易中心综合楼,建设场地位于兰州市中山路西段。为集商业,住宅为一体的高层综合建筑。主体高度58.9米,包括地下两层,地上十八层,其中一屋五层为商业大厅,六至十八层为住宅。
二、室内生活给水设计
  1、用水量
  最高日生活用水量 50m3”日
  最大小时生活用水量5.7m3/h
  2、系统设计
  室内生活给水系统按建筑高度,使用功能及市政供水情况等因素竖向分为两个区,地下二层,一至五层为Ⅰ区,六至十八层为Ⅱ区。Ⅰ区生活给水由市政管网直接供给,由于市政用水取费标准不同,因此商业大厅用水由市政管网单独引入,Ⅰ区,生活给水系统由设于地下的生活,消防合用蓄小池,设于地下二层泵房的生活给水泵及设于屋顶的生活,消防合用水箱联合供给。其中Ⅰ区六至十一层用水由比例式减压阀减压后供给。
三、室内排水设计
  本建筑住宅及商场的排水用水量较小,且主要为厕所、卫生间用水,为减少排水立管数量、节省投资,采用合流排放。一至五层商业大厅厕所设单独排水系统;六至七层住宅,八至十八层住宅排水分系统设置。粪便污水经化粪池处理后排入市政排水管网。屋面雨水采用有组织内排水排入市政雨水管网。地下一层自行车库,地下二层泵房排水经立式污水泵提升排出室外。
四、消防给水设计
免费打赏
majinzhu
2006年10月03日 14:09:20
2楼
1.系统设置及用水量
  本建筑为一类高层建筑,全楼设室内消火栓给水系统,一至五层商业大厅设自动喷水灭火系统,其中消火栓用水量40L/s,自喷用水量26L/s。
  2.消火栓给水系统
  全楼设消火栓给水系统,考虑本楼主体高度为58.9米,全楼消防系统竖向不作分区,采用一个系统,每根消防立管流量、15L/s,每个消火栓出水量、5L/s。每层消火栓设置位置及个数满足两股水柱同时到达建筑物任何部位,屋顶设一个供试验用的消火栓,每个消火栓箱内均设有消防按钮,可直接启动消防泵。室外设三个消防水泵接合器,分三路接入消火栓系统管网。室内消火栓系统于地下室和顶层形成环状管网,管网上设置闸阀数按分水节点管道N-1布置,闸阀常开。消火栓系统供水由地下生活消防合用蓄水池,屋顶生活消防合用水箱及设于地下二层泵房的消火栓给水泵联合提供。
  3.自动喷水灭火系统
  一至五层商业大厅设自动喷水灭火系统,每层总管均设一个水流指示器以便确认失火位置,湿式报警阀设在地下二层泵房内,由湿式报警阀配套的压力开关启动消防泵,水力警铃接至消控室。自喷系统供水由地下生活消防合用蓄水池,屋顶生活消防合用水箱及设地下一层泵房的自喷给水泵联合提供。喷水系统管道均设i=0.002的坡度向配水立管。
  4.水池,水箱及泵房
  地下设生活消防合用蓄水池,V=450m3,其中消防用水量382m3。屋顶水箱间设生活消防合用水箱,V=30m3,其中消防贮水量为18m3。地下二层泵房内设生活给水泵两台,消火栓给水泵两台,自喷给水泵两台,水泵均为一备一用。
五、采暖设计
  1.热源状况,热媒参数及室内设计参数
  采暖供热热源由既有燃煤热水锅炉房提供,热媒采用95-70℃低温热水。
采暖室内设计温度:住宅18℃
商场:16℃
  2、系统设置
  全楼采用散热器采暖,采暖系统采用单管顺流式上供下回系统,全楼分两个区:
低区:一至五层,热媒由既有科研楼换热机组增容后提供。
高区:六至十八层,热媒由既有科研楼换热机组增容后提供。
管道敷设采用明装方式,高区系统定压采用膨胀水箱,水箱设于屋顶水箱间。
六、人防地下室
  1.系统设置
回复
majinzhu
2006年10月03日 14:09:38
3楼
人防地下室按二等人员掩蔽的设置,设机械送排风系统及给排水消防系统。
  2.送排风系统
  人防地下室送风方式设清洁式通风,滤毒式通风及隔绝式通风。机械送风采用一台离心风机及一台电动手摇两用风机。机械排风采用一台轴流风机,超压排风采用自动排气阀。
  3.给排水系统
  人防地下室设水池,水池有效容积20m3,供战时储备饮用水及生活用水。污水泵间设立式污水泵将污水提升后排出。并在简单洗消间及扩散室设集水坑。人防地下室设单独的消火栓系统,消火栓系统的供水由市政管网引入地下二层泵房后再接至人防地下室。
七、防排烟设计
  系统设计 防烟楼梯间,合用前室分设机械加压防烟系统,加压送风机设于屋顶机房。
八、结语
  1、本设计采用了比例式减压阀供水方式,解决了按常规设计需将给水系统分为三个区并增设水泵水箱的问题,减少了设备用房面积,体现了减压阀体积小,规格多,投资少,供水安全可靠,安装方便等优点。
  2、本工程为既有商场又有住宅的综合性建筑,住宅排水点且分散,商业大厅排水点集中,因此在五至六层间设转换层,将六至十八层住宅部分的排水汇集导入管道井及商场厕所内,接至地下一层排出室外,这样既不影响建筑美观,又易于使用管理。
  3、本建筑面积较小,地下两层甲方要求设自行车库,人防地下室和生活消防合用蓄水池及配电房,水泵房,布置十分困难。因此与土建配合将蓄水池建在地下一二两层,总高度为5.7m,战略用面积为90m2,既满足了储水量要求又满足了消防车取水的深度要求。蓄水池的进水管设于楼梯间一侧,并在池壁设人孔及爬梯,出水管设在泵房一侧,这样既方便运行及维修又使水流得到较好的循环,避免出现死水。
  4、本建筑与既有科研同属一个单位,因此设计中尽量考虑利用既有的机房及设备,提出对既有科研楼的换热机组进行增容改造,以节约投资。
  5、本设计中人防地下室的面积很小,针对土建提出的平面布置方案,做了很多改进,使之在满足规范要求的同时尽可能增加掩蔽面积,并使送排风系统安全合理。
  6、防烟楼梯间和合用前室的机械加压防烟系统的加压送风量、余值及风口布置均不相同,而目前国内的压差自动调节装置使用效果不够理想,因此采用两台风机分别送风,可满足不同要求。
建筑设计研究院  赵艳

回复
yymile
2006年11月14日 10:55:23
4楼
效果居然如此的好~~!