砖墙中De50的给水管能否暗埋敷设?
shangzengjun
2004年03月02日 13:04:34
只看楼主

message

message
免费打赏
pumpkin136
2004年03月02日 23:13:04
12楼
不行的,大于DN25的就不好施工了
你用什么固定呀
回复
alantam
2004年03月03日 00:55:54
13楼
DN50的给水管在吊顶吊装吧。埋墙在实际施工是做不到的,图纸这样设计,施工也不会按你设计的做。
回复
liangfp
2004年03月03日 10:07:23
14楼
一般小于25的给水支管可以埋墙,其他要设在管道井或吊顶内。
回复
zcj_chinaren
2004年03月03日 10:11:35
15楼
应该不可以,一般小于25的给水支管可以埋墙,其他要设在管道井或吊顶内
回复
hw_lyf
2004年03月03日 13:59:07
16楼
一般小于25的给水支管可以埋墙,其他要设在管道井或吊顶内 ,请问楼上,及持此观点的朋友,这个你们有据可查?我查了很多规范没找到有这条,请指教!
回复
zyyuu
2004年03月03日 14:16:22
17楼
我们这里DN25的管暗埋敷设审图就不给过了!
回复
ckf
2004年03月03日 14:22:37
18楼
在2003版中,第3.5.18条的第2.3条及相对应的条文说明中均明确说明给水支管外径不宜大于25mm.
回复
shangzengjun
2004年03月04日 12:44:04
19楼
我对大家的帮助,表示衷心感谢!有位说安装图集中有,请您说详细些,谢谢。
回复
ckf
2004年03月04日 13:42:27
20楼
见2003版
回复
ckf
2004年03月04日 13:43:40
21楼
见2003版-建筑给水排水设计规范
回复

相关推荐