请问大家做水池的时候抗浮水位怎么定的?取地面、地面以下0.5米还是别的?有没有什么依据啊
请问大家做水池的时候抗浮水位怎么定的?取地面、地面以下0.5米还是别的?有没有什么依据啊
2楼
地勘要是给出抗浮水位,那是最好的,就按他的走
没有的话参考静止水位和变化幅度
你说的地面下0.5米也有人用,如果前两条都不能确定就按这个走吧
回复
3楼
根据地勘上的抗浮设计水位进行抗浮计算。若地勘没有提供,则设计院应跟甲方提出要求地勘提供抗浮水位。
回复
4楼
抗浮设计水位是个坑爹的问题:《建筑地基基础设计规范》规定地勘应该提供抗浮设计水位,《岩土工程勘察规范》规定抗浮设计水位的确定应该进行专门研究,现实中多数地勘单位经过专门研究后决定不提供抗浮设计水位,甚至部分地区明文规定不允许地勘单位提供抗浮设计水位!!!
但无论如何,设计单位不要自己确定抗浮设计水位,这是基本原则,设计单位没有确定抗浮设计水位的资质!!!
回复
5楼
地勘应该提供抗浮设计水位
回复
6楼
学习学习,!