建筑给排水设计规范中3.3.5条怎么理解
zhangping1109
2012年03月13日 14:51:37
只看楼主

规范是这么说的:高层建筑给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压措施;请问各位大侠:各分区最低的那层的层高会有10米多高,而且入户管是布置在这层的最高处?总之入户管与最低卫生器具间可以有0.10MPa,这样的建筑在哪里有?我也想见识见识。

规范是这么说的:
高层建筑给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压措施;
请问各位大侠:各分区最低的那层的层高会有10米多高,而且入户管是布置在这层的最高处?总之入户管与最低卫生器具间可以有0.10MPa,这样的建筑在哪里有?我也想见识见识。
谢谢各位主!!!!
免费打赏
水水水12345
2012年03月13日 15:17:17
2楼
没看懂你要问什么?
你是想说规范前后矛盾?
回复
zhangping1109
2012年03月14日 09:01:21
3楼
0.35MPa是指动压,还是静压。另外卫生器具配水点处的静压0.45MPa与配水管0.35MPa差10米,怎么理解?
回复
水水水12345
2012年03月14日 13:48:48
4楼
0.35MPa是动压
之前的0.45MPa是指导分区的
其实规范和规范之间都有矛盾,在节水规范里用户支管压力不能大于0.20MPa。
回复
lizuyun3376062
2012年03月15日 10:05:30
5楼
其实规范和规范之间都有矛盾,在节水规范里用户支管压力不能大于0.20MPa。矛盾时依据那一个?
回复
qq99646829
2012年03月15日 10:59:52
6楼
不懂你的意思。