工程概况:路线从K36+000_K47+408,其中在K42+300处有座大桥,设计院共给出6个水准点,前期测过,大桥两侧个3个,符合要求.因为跨河测量较困难,在施工过程中故都只从两侧的水准点引出施工控制点,现在工期3个月就要结束了,进行水准检查的时候发现大桥两侧水准点差了8CM,请问如何处理!!!感谢各位兄弟!
工程概况:路线从K36+000_K47+408,其中在K42+300处有座大桥,设计院共给出6个水准点,前期测过,大桥两侧个3个,符合要求.因为跨河测量较困难,在施工过程中故都只从两侧的水准点引出施工控制点,现在工期3个月就要结束了,进行水准检查的时候发现大桥两侧水准点差了8CM,请问如何处理!!!
感谢各位兄弟!
2楼
欢迎大家给于帮助,本版主必有重谢!
第一、希望你对基准点进行复测,检查一下是不是基准点发生了沉降。
第二、如果基准点没有问题,那就是证明你在施工中,没有控制好水准测量的控制。其实处理很简单,可以征求设计院的意见,看是否可以降低标高使用,只要道路与桥结合部位平缓就可以了。
回复
3楼
斑竹说得好!
但我觉得是否先校正仪器,一般设计给的点,那是专业测量队测设的,他们选择点位一般不会出现沉降的。
仪器有问题也难说了。
不知是哪种形式的桥,如果是简支,只有在支座上考虑了。如果是曲拱桥,在垫层上作处理--如斑竹所说,通过设计商议。
回复
4楼
勘探设计院水准点标高不一致是常有的事,特别是有n个引入点的时候,施工方应注意复核.
大桥两端标高不一致涉及到水平受力及侧向稳定性问题不利于抗震.
具体桥型不清楚,楼主可以发张照片,
如果是斜交板桥那就好办一点,主要考虑的就是线型问题,结构上问题不大.
如果是简支梁桥,如楼上所说,只能在低的一侧考虑用刚性垫层加高.
如果是拱桥可以请设计院加高拱上的立柱,再不行就在单跨上重新设计高跨比(不大可能).
回复
5楼
要看桥梁是属于哪种的桥,还有就是要有具体的数据才能确定处理方法.开工后一定要对控制点进行复测的,不能嫌麻烦就省了.我建议对跨河的可以用全站仪进行复测,但要注意测量方法,采用多测回正倒镜对向观测一般精度还是可以达到的.当然仪器的精度也是有要求的.平时施工过程中也要经常复测的.
回复
6楼
水准的要求是每月一次的,你这个特大桥有多长?
建议一下,
如果是公路桥的话,请设计院调一下桥面标高(纵坡),这个应该问题不是很大的,也不是很难的。对于比设计标高低的用钢板垫起来,然后再安装支座,按高的来,8CM不是特别大的问题。
先要校正仪器,而后复合水准点,然后测量各墩位垫石的准确数据,计算差值,送监理,设计院,要求调整纵坡。
回复