请教电涌保护器的地线连接问题
ruan_mozart
2012年03月13日 11:11:16
只看楼主

理论上:电涌防护器的接地线布置应最短最直。因为不必要的地线长度会增加总阻抗,高阻抗产生的大电压降会阻碍电涌防护器的正常动作。 实际应用中应如何做到? 例如:在建筑物的三楼电箱内安装电涌保护器,但三楼的地线是连接到一楼的总等电位上,如果电涌保护器直接连接到这地线上会出问题吗?请问这种情况下应该怎么做?

2012年03月13日 11:48:51
2楼
我认为不会有问题。因为3层的用电设备电源线和接地线都是从本层配电箱里引出的,所以就算地线电压飘升,也不会影响本层电涌保护下的相线和地线之间的电位差,所以设备应可以正常工作的。
如果还是担心地线电位飘升,那就在3层再做一次重复接地,与建筑钢筋网连一下。
最后,接地干线不应单单直接与MEB连,应在重复接地处与接地网连,然后再辅助连接一下MEB,也就是说MEB只能作为辅助接地,不允许作为接地主通路。