【请教】中央空调循环水水泵通过变频来节能靠不靠谱啊?
newbornperson
2012年03月12日 14:05:16
来自于中央空调
只看楼主

公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。

公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?
且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。
snail_yin
2012年03月12日 15:13:01
2楼
水泵变频节能效果还是不错的,但一定要设置频率下限,冷机也是有冷冻水最小流量的限制的。
回复
adingkgb
2012年03月13日 12:51:13
3楼
变频是否节能,节能空间多大,是否满足运行安全
这些不是一句话能说清的
和系统构成,控制逻辑,调节设备等很多因素都有关系
回复
gtbilly
2012年03月13日 13:23:27
4楼
自控不过关,使用方运行维护不到位的,变频节能就是浮云
回复
牛广人
2012年03月13日 15:15:33
5楼
真心希望高手来评判一下,我也一直很纠结此事,到底节不节能呢?在一个项目里又没有办法来比较。
回复
heihei1
2012年03月13日 16:21:36
6楼
基本是扯淡
回复
zhaoshansi1985
2012年03月13日 16:54:41
7楼
我做个一个13500RT的多联机水泵变频方案啊,只在冷水主机的一侧设置水泵,用变频器控制。反馈参数为冷冻水系统的进回水压力差
回复
ahvrv
2012年03月13日 17:16:00
8楼
节能效果非常明显,我公司有成功的三例比较。
回复
ziwei_feixiang
2012年03月13日 17:16:38
9楼
想节能不是纸上谈兵,方案、设计、施工、运行都要专业,节能是个系统工程,一个环节落后都是个废工程,但是节能也是需要过程,不断的摸索,按照现在的技术水平,循环泵变频是节能,但是要配合好自控。制冷机需要变频的,还有个最小流量控制,这个厂家都会给出的,
回复
zhangchling
2012年03月13日 21:03:09
10楼

说的比较实在,不是一句话可概括。是个系统工程。
回复
ahvrv
2012年03月14日 08:34:25
11楼
非常靠谱,安装变频器的目的是给整个系统节能。并非靠降低水泵转速来赚点电费,我们公司有很详细的系统节能施工方案,欢迎交流。
回复

相关推荐