各位前辈,请教一个关于断路器容量的配置问题。 一个办公室内共有16个回路,分别用于照明,插座和备用。每个回路容量为1.5KW. 请问:1. 每个回路的应当配置多大容量的断路器?2. 在上一级应当配置多大容量的隔离开关?多谢!

各位前辈,请教一个关于断路器容量的配置问题。 一个办公室内共有16个回路,分别用于照明,插座和备用。每个回路容量为1.5KW. 请问:
1. 每个回路的应当配置多大容量的断路器?
2. 在上一级应当配置多大容量的隔离开关?

多谢!
免费打赏
bbnew
2012年03月12日 12:51:56
2楼
自己先顶一下,虽然问题比较弱但是很有代表性。
回复
rk5707
2012年03月12日 13:57:03
3楼
1、照明16A,插座16A/20A带漏电开关。
2、如果是单相供电 隔离开关160A
如果是三相供电 隔离开关63A
回复
shadow8088
2012年03月12日 16:54:59
4楼
为什么要16A啊?1.2倍的余量也才8A啊?
回复
rk5707
2012年03月12日 16:59:52
5楼
那你找找看有8A的断路器没。
一般都是16A “潜规则”
回复
xinshiji168
2012年03月12日 19:55:49
6楼

C10也行吧,没必要16A吧。
回复
rk5707
2012年03月12日 21:19:45
7楼
C10完全可以。
你去问问C10贵还是C16贵。你连我们行业的潜规则都遵守,还混什么啊?
回复
yiqisese
2012年03月12日 21:41:21
8楼
呵呵!干起来了