如此的安装真的无语
ma371455759
2012年03月12日 12:25:11
来自于工地图片
只看楼主

去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。[ 本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]

去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。

[ 本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

免费打赏
snln2722
2012年03月14日 09:24:23
12楼
可能是因为天花吊顶太高了,没空间才做成这样子。对于商铺来说寸土寸金来说这也是无奈的选择 。
回复
ziwei_feixiang
2012年03月14日 10:10:04
13楼
这是什么个情况?玩花活呢
回复
yangwenfei05
2012年03月14日 12:50:09
14楼
难道就不能采用保温软管连接吗?
回复
ma371455759
2012年03月14日 14:04:58
15楼
其实吧现场也不是没有空间, 就是在玩甲方不懂。把风管分成几步来走,预算就上去了只要钱不管使用。可怜的甲方呀。
回复
ll305191828
2012年03月14日 14:12:44
16楼
还真是第一次见,长见识
回复
wtb237403
2012年03月14日 14:28:14
17楼
这个可以把风管往后移点,留出空间做成乙型的。或者做成矩形的效果好点。
回复
jackyscholl5
2012年03月14日 15:23:39
18楼
首先设计肯定有问题,定位没有定好,
其次安装也有问题,直风管儿的前段太长,损耗过大。
为什么那边的风口一定要做侧出风?
铜管接的也好恶心
回复
sodacillin
2012年03月14日 15:35:25
19楼
就这么个小设备跟设计有毛关系?????
俺们暖通专业是土建设计,不是精装设计!!!!!
回复
shantuotuo
2012年03月14日 20:03:22
20楼
是新技术???有创意!!!!
回复
liuyangcomcncc
2012年03月15日 08:49:23
21楼
不得已才这么做的吧
回复