热泵机组冷凝器的管路分流路数应如何计算???
tyqkey
tyqkey Lv.7
2012年03月11日 19:51:59
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位大虾!热泵机组设计时,对于冷凝器的分流路数应当如何计算选取呢?分多少路合理呢?请各位多多指点!

请教各位大虾!热泵机组设计时,对于冷凝器的分流路数应当如何计算选取呢?分多少路合理呢?请各位多多指点!
免费打赏
tyqkey
2012年03月14日 08:52:28
2楼
怎么没有人帮帮我呢?版主你在哪啊?
回复
bbs_5ihvac
2012年03月14日 21:45:58
3楼
一般每个回路的长度控制在12~15m左右

风量小的回路的长度可以适量长些。

更多的制冷问题,欢迎访问: WWW.5IHVAC.COM
回复
tyqkey
2012年03月15日 16:28:35
4楼
多谢这位兄弟,谢谢了!
回复
chancezhao
2012年03月15日 20:35:40
5楼
回复
lyai1
2012年03月16日 11:17:53
6楼
9.52的管路9-12m 或者没2500w左右一路~
回复
tyqkey
2012年03月17日 08:24:25
7楼
多谢兄弟们支持,不胜感激!
回复

相关推荐