生活排水管可以从电梯机房棚顶通过吗 正在机器上面下来的
生活排水管可以从电梯机房棚顶通过吗 正在机器上面下来的
2楼
抢个沙发,嘿嘿~~在《建筑给排水设计规范》中第4.3.3条明确指出 :“架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。”第4.3.5条规定:“ 室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。”
回复
3楼
楼上说的对,不能敷设在电梯设备上方,验收通不过的,我曾经做过一条消防立管在电梯机房的墙角,特种设备验收时被要求改出去或砖砌隔离。
回复
4楼
呵呵,
回复
5楼
看楼上的~不可以
回复
6楼
不可以
回复
7楼
可以在电梯机房上方做一小夹层以分离水管和电梯机房,我见过有项目这样搞。。。
回复
8楼
这个不是很清楚,
回复
9楼
这个不用用也应该知道是肯定不合格的啊!
回复
10楼
他们依据的规范是哪条?
MS给排水规范上4.3.3条写的是:“ 3 排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;”
这条是针对排水管,给水或消防管有木有条文明确规定不能放在机房呢?
回复
11楼
补充一下,3.5.7条明确了“室内给水管道”不应穿越变配电房、电梯机房等了……
消防管道看来也要做隔墙才行了
回复