2012年03月10日 11:35:29
来自于继电保护
只看楼主

现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!

现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
免费打赏
lingxuct
2012年05月11日 12:59:12
22楼
母联不设速断保护,理由:

进线有速断保护,母联如果设,级差没法做,设了速断保护,也会同进线一起跳。(没意义)
过流可以在时限上设级差。
回复
long87951104
2012年05月14日 16:25:29
23楼
有的要求速断,过流
回复
hxj5112
2012年05月16日 17:14:13
24楼
一般来讲过流就可以,按躲过两段母线中负荷较大一段最大负荷电流整定即可,可靠性要求高的话可设备自投,但要避免两个电源通过母联形成电磁环网。
回复
power44_power
2012年05月17日 17:05:22
25楼
过流和速断吧。
其中过流是用来母联投入后,新投入的母线段出现过流故障时母联及时切除故障段。
速断使用的实际是充电保护,当母联投入瞬间发生故障时,立即切除故障,当母联成功合闸0.5S后,此保护自动解除。

讨论。请指正
回复
xpmhs
2012年05月27日 00:25:02
26楼
一般只设过流保护,且母联开关投入后可将保护切除!
回复
花山石
2012年05月28日 14:58:21
27楼
学习了,啥叫充电保护?
回复