一排涝泵站有3×115KW电机,变压器容量为630KVA,请问用软启动还是自藕降压启动好?
一排涝泵站有3×115KW电机,变压器容量为630KVA,请问用软启动还是自藕降压启动好?
2楼
用软启动好一些,软启动具有软停止功能,可消除水泵水垂作用.但进口的价格比较昂贵.国内生产的较为便宜.
回复
3楼
我建议用进口的,软起动器还是进口的比较好,进口公司的产品不国产化,说明国内的还是达不到技术要求
回复
4楼
根据以往的施工经验,多数厂家采用ABB公司的软启动器.
回复
5楼
ABB,MOTORTRONICS都不错
回复
6楼
ABB,MOTOTTRONICS都不错
回复
7楼
用软启动比较好
一\软启动具有软启软停功能,防止水锤
二\用自耦降压占用空间大.
回复