请教软启动在什么情况下使用
merry-2006
merry-2006 Lv.2
2006年09月30日 10:34:18
只看楼主

一排涝泵站有3×115KW电机,变压器容量为630KVA,请问用软启动还是自藕降压启动好?

一排涝泵站有3×115KW电机,变压器容量为630KVA,请问用软启动还是自藕降压启动好?
免费打赏
wyj-234
2006年10月05日 12:35:11
2楼
用软启动好一些,软启动具有软停止功能,可消除水泵水垂作用.但进口的价格比较昂贵.国内生产的较为便宜.
回复
leseoliver
2006年10月08日 21:24:30
3楼
我建议用进口的,软起动器还是进口的比较好,进口公司的产品不国产化,说明国内的还是达不到技术要求
回复
zengk2006
2006年10月08日 21:43:52
4楼
根据以往的施工经验,多数厂家采用ABB公司的软启动器.
回复
wl-at-163
2006年11月28日 14:36:35
5楼
ABB,MOTORTRONICS都不错
回复
wl-at-163
2006年11月28日 14:37:37
6楼
ABB,MOTOTTRONICS都不错
回复
dreamlss
2006年12月04日 09:49:52
7楼
用软启动比较好
一\软启动具有软启软停功能,防止水锤
二\用自耦降压占用空间大.