备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2006年09月30日 09:59:13
只看楼主

1.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?2.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的转换时间??

1.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的区别?
2.备自投(BZT)和自动转换开关(ATS)的转换时间??
rld0431
2006年09月30日 10:38:14
2楼
备自投(BZT)只是个备用开关,只有主开关有故障才启用电源与主开关是同一路;自动转换开关(ATS)适用于双电源自动转换,可以都作为主供电电源开关。
备自投(BZT)转换时间越短越好;自动转换开关(ATS)转换时间我一般定为3秒
回复
zhanyu73
2006年09月30日 10:42:38
3楼
对于自动转换开关,如果两路电源中没有有故障的,那还转换干什么?
回复
tcchezhong
2006年09月30日 10:49:08
4楼
备自投(BZT),二次设备,属于继电保护版块的讨论内容.与一次的电压等级无关.
自动转换开关(ATS),一次设备,属于本版块的讨论内容.一般只能用于低压.
回复
hcfx
2006年09月30日 11:15:36
5楼
北极光的正解,备自投的判断条件很多,BZT接线方式也很多,如单母线分段开关备自投、桥开关备自投、进线备自投、变压器备自投等等。每种方式需接入的模拟量和开关量不同,需要跳合的开关个数也不一样。算啦,不在这个版块,不多说了.
自动转换开关,一般用于低压的双电源供电回路,配电箱的进线为双电源时,只要检测到主回路的电源消失,自动转换,投入备用电源.
回复
wangshuangfei283
2006年10月01日 10:08:53
6楼
BZT;备用开关
ATS;是个设备切换开关
BZT;越接近与零秒更好
ATS;时间也越短越好
回复
zgssgz
2008年12月05日 20:46:42
7楼
BZT是控制装置(备用电源主回路开关的控装置)

自动转换开关(ATS),就是主回开关带有自动切换功能
回复
信马由缰
2008年12月06日 23:08:34
8楼


1.备自投(BZT)是控制装置,控制开关的自动投入,可以是备用开关也可以不是备用开关
自动转换开关(ATS)的区别只是两路电源的自动转换
2.备自投(BZT)转换时间一情况不同,有时间限制
自动转换开关(ATS)的转换时间则是越快越好
回复
lingxuct
2008年12月07日 07:49:30
9楼
对ATS了解很少,BZT知道一点,有个问题请教:
在BZT中,主供电源因负载侧故障跳闸后,BZT有故障闭锁,就是备用不自投。ATS有这样的功能吗?
回复
土财主
2008年12月07日 14:29:53
10楼
BZT装置(备用电源自动投入装置)是电力系统中非常重要的电气装置,在较低电压等级的用户供电系统中,特别是6~35KV系统,常采用BZT装置,以保证自动化生产供电不中断和避免生产装置因失电而引起停车的严重后果。
  根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,BZT装置应满足以下技术要求:(1)应保证在工作电源或设备断开后BZT装置才动作;(2)工作母线和设备上的电压不论因何原因消失时BZT装置均应动作;(3)BZT装置应保证只动作一次;(4)BZT装置的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则;(5)工作母线和备用母线同时失去电压时,BZT装置不应起动;(6)当BZT装置动作时,如备用电源或设备投于故障,应使其保护加速动作;(7)手动断开工作回路时,BZT装置不应动作。
  从BZT装置在电力系统的大量实际应用和动作结果中可以看到,各种工作电源发生故障时,BZT装置的正确动作对确保生产装置连续稳定运行起着重要作用。一旦BZT装置不能正确动作,将会影响生产装置的安全运行。工厂里几乎每年都会发生数起BZT装置故障而影响生产的事故。因此除按以上技术要求在设计上合理配置外,解决BZT装置在实际应用中的问题具有重要意义。
1 与自动重合闸装置的配合
自动重合闸装置(ZCH装置)与BZT装置一样,也是电力系统保证可靠供电的重要自动装置。在电力系统单侧电源线路中,通常在线路电源侧装设ZCH装置,ZCH装置是根据输电线路故障大多为瞬时性故障而设置的(据统计,架空线路的瞬时性故障次数约占总故障次数的80%~90%以上),一旦线路因瞬时性故障被保护断开后,由ZCH装置进行一次重合,往往就能够恢复原工作电源向负荷供电。可见,BZT装置是在工作电源永久性故障跳闸(或瞬时性故障跳闸无重合)后投入另一路备用电源,ZCH装置是在线路瞬时性故障跳闸后,再次投入工作电源。两者的正确配合使用,可大大提高电力系统供电的可靠性。
  某厂35KV总降压变电所,采用内桥接线,如附图所示。为提高供电可靠性,35KV系统装有双向BZT装置,两段母线互为备用。但总降压变电所自投运以来,运行方式一直被安排为35KV两线两变分裂运行(桥联断路器300热备用),BZT装置退出,线路对侧变电所ZCH装置投入。因而只考虑线路故障时开关重合,未能发挥35KV系统BZT装置在系统永久性故障时自动切换的作用。
  某日,35KV2#进线发生永久性短路接地故障,线路对侧变电所出线开关跳闸,重合失败。变电所35KVⅡ段失电(302开关未分)。由于35KVBZT装置的退出,桥联断路器300不能自投,且6KVBZT装置拒动,母联断路器600也不能自投,造成了全厂35KV和6KV单侧失电。在此情况下,若用35KV系统BZT装置与线路对侧变电所ZCH装置配合使用 (即实现35KV和6KV两级备用电源自投),投用35KVBZT装置,情况可能不同。考虑到ZCH装置在线路瞬时性故障跳闸后的有效重合作用,为了不使BZT装置提前动作而增加开关动作次数,减少运行人员为恢复正常运行而进行的倒闸操作,BZT装置的动作时限值应大于对侧重合闸周期时间,即tBZT=tZCH+th+tdZ+tt+Δt其中:tZCH为对侧重合闸时间;tt、th为对侧开关跳、合闸时间;tdz为保护动作时间;Δt为时间差。投入BZT装置,以便在线路(即工作电源)永久性故障跳闸后,即使线路对侧变电所ZCH装置重合无效,利用BZT装置断开302开关,合上300开关,转入一线带两变运行,仍可维持生产装置连续运行。








2 BZT装置之间的配合
  尽管BZT装置本身具有原理简单、动作可靠的特点,动作成功率很高,但在实际运行中,由于种种原因,尤其是电磁型常规BZT装置,并不能排除拒动。由于工厂生产装置具有安全可靠、连续稳定供电的要求,BZT装置的可靠切换就显得尤为重要。有些工厂要求BZT装置切换时间尽可能短,以致只将BZT装置在各车间变电所投用,一旦切换失败,将导致生产装置停电。实际上,对于工厂供电系统,只要经过计算,多级BZT装置切换时间如能满足生产装置工艺要求,最好将各电压等级母线BZT装置配合使用,即使上一级BZT装置切换不成功,下级BZT装置经延时后继续进行切换,将会大大提高备用电源切换成功率和减少运行恢复操作。即tBZT2=tBZT1+Δt。其中:tBZT1为上一级BZT装置延时时间;tBZT2为下一级BZT装置延时时间;Δt为时间差。这样整定后,也可避免下一级BZT不必要的动作。
  随着厂用电快速切换装置成功率的提高,解决BZT装置的使用和配合使用问题变得简单。尤其是使用了SF6开关的总降压变电所35KV系统,其分合闸时间60ms已能满足快速切换装置的要求(<100ms),具备35KVBZT装置使用快速切换装置的有利条件,可在改造设计上与6KVBZT装置配合,利用快切将会进一步完善备用电源自动投入系统,并减少6KV系统开关的恢复操作。
3 BZT装置的运行与维护
  由此可见,BZT装置具有与保护装置同等重要的作用,其正确动作与否直接影响到安全生产。因此,有必要加强对BZT装置日常运行的维护。BZT装置在投入运行后,电气运行人员必须按BZT装置运行规程,坚持对BZT装置及二次回路进行定期巡检,定期切换试验工作,确保需要时能自动投入。
  BZT装置的定期检修校验工作,除按定值单要求的电压和时间定值对BZT装置进行整定复核外,还要仔细做好以下有关检查工作:



(1)对BZT装置全部相关设备、元件和回路的检查校验。应重视对每个继电器按《保护继电器检验规程》进行检验。工厂应根据设备的情况编写制定BZT装置检修规程,规定检修时间、项目和质量要求,并监督执行;



(2)对BZT装置定值本身,以及对备自投断路器继电保护定值进行检查。
  在系统负荷有较大变化或调整后,如母线起动容量增大,应进行自起动电压和有关保护定值的验算,对BZT装置的配合进行合理调整,避免因工作母线负荷自起动引起电压降低,而导致BZT装置误动。对BZT装置防止投入故障母线设置的后加速保护,必须具有足够的灵敏度,以便在相邻断路器故障拒动时,备用电源投入,应使其保护加速动作,及时切除保护范围末端故障。
回复
lingyan16
2008年12月07日 21:14:06
11楼
ATSE的含义是什么?

1.国家标准里ATSE的英文全称:ATSE:Automatic Transfer Switching Equipment

2.国家标准里ATSE的英文全称:自动转换开关电器

3.ATSE产品国家标准:GB/T14048.11—2002《自动转换开关电器》

4.ATSE产品国标定义:由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。

ATSE的核心功能是什么?


保证供电:

  1.连续、快速保证供电是ATSE基本和核心功能。

  2.只要电源没有故障,ATSE就必须保证电源的连续供应;

  3.如果常用电源出现故障,ATSE就必须检测出来并及时自动切换。

  4.当常用电源恢复正常时,自动将负载从备用电源转换到常用电源。

  5.如果两路电源都有故障,ATSE应该能够自动切断电源供应。

ATSE切换延时是如何确定的?
答:
在一个配电系统中,一个ATSE开关的切换延时时间,是根据上下级ATSE开关动作的配合需要来确定的。下级ATSE开关切换延时时间应比上级的ATSE开关切换延时时间长0.3~0.5秒以上,如果一路进线电源(常用电源)失电,应该是上级ATSE开关先动作,下级ATSE开关不动作,这样才能避免大量下级ATSE开关的同时动作对电网造成的冲击。在目前常见的建筑配电系统中,这种上下两级ATSE开关的两路供电系统较为常见,在这种系统中,两路高压进线之间自投的母联开关,或一路进线电源的低压母线与发电机母线之间的ATSE开关为上级ATSE,各消防负荷配电箱内的ATSE为下级ATSE,应该确定各消防负荷配电箱内的ATSE的切换延时时间比上级ATSE的动作时间长0.3~0.5秒以上。


欲了解更多详情,请访问: WWW.SZQDT.COM
回复

相关推荐

APP内打开