大家是否都是根据国标选集水坑?集水坑好象都偏大
cranberry
cranberry Lv.3
2006年09月30日 09:57:45
只看楼主

一般应该先计算流量,再选择潜水泵.平时大都用一用一备的,然后查国标01S305,最小的也要1200*1600的平面.但我看大多数设计图纸都没有选这么大的.不知道怎么回事.

一般应该先计算流量,再选择潜水泵.平时大都用一用一备的,然后查国标01S305,最小的也要1200*1600的平面.但我看大多数设计图纸都没有选这么大的.不知道怎么回事.
wwjwj
2006年09月30日 11:21:45
2楼
应该是最小这么大,但实际上好些都是缩水面积.根本不够大.都是屈服于土建和甲方的结果.