主次梁交接处什么时候设吊筋,什么时候设箍筋?
张叁疯
张叁疯 Lv.13
2012年03月09日 21:01:20
只看楼主

主次梁交接处什么时候设吊筋,什么时候设箍筋?

主次梁交接处什么时候设吊筋,什么时候设箍筋?
免费打赏
月杰
2015年11月10日 22:12:51
22楼
不错,学习了!!!
回复
富强168
2016年10月18日 12:18:27
23楼
在主次梁交接处,应该优先选用附加箍筋。理由是施工方便且简洁。
如果没有很大的劲重力作用时,选用附加箍筋来进行抗剪设计,是非常好的设计方案。
回复
jayschjay
2016年10月25日 08:13:47
24楼
上部有集中力且比较大的时候需要设置吊筋。
回复
jonging
2016年11月14日 15:49:21
25楼
附加箍筋不够,加吊筋
回复
zyj470279571
2016年11月14日 22:42:33
26楼
一般情况,附加箍筋是主次梁交接的时候 , 承担次梁传来的局部集中应力;当主梁局部承受较大集中应力时,这时按照《混规》9.2.7宜优先采取设置附加箍筋,当计算需要的附加箍筋范围超过2h1+3b时(混规9.2.11),应设置附加吊筋共同承受集中应力。