查了很多资料,在谈到消弧线圈调节方式的时候,都说:随调方式下,系统正常时,线圈远离系统谐振点,那么,此时电感是多大呢?是很大使得系统在过补偿状态还是很小,使得系统在欠补偿状态,或者电感为零?
查了很多资料,在谈到消弧线圈调节方式的时候,都说:随调方式下,系统正常时,线圈远离系统谐振点,那么,此时电感是多大呢?是很大使得系统在过补偿状态还是很小,使得系统在欠补偿状态,或者电感为零?
2楼
自己顶一顶!!!!
回复
3楼
高人阿!!快来吧
回复
4楼
消弧线圈的电感量大小要根据系统对地的电容电流大小来进行调节,消弧线圈只允许在过补偿状态下运行,流过故障点的残流不能大于5A,而且中性点的位移电压不能大于相电压的15%。目前电力系统用的消弧线圈大多都是自动跟踪消弧线圈,不需要人工进行调节。
回复
5楼
感谢 zsctcy 的回复,不过感觉你的回复没有解决我的问题,同时给你指出几个地方,我觉得不合适
1.“消弧线圈只允许在过补偿状态下运行“ 有时候是可以在欠补偿下运行的,此时,补偿度一般在10%~30%
2.“流过故障点的残流不能大于5A“ 66kV 系统一般为10A,10kV 系统好像是30A
对于自动跟踪消弧线圈有2种方式,一种是预调,正常时,处于全补偿,另一种是随调,此时远离谐振点。我想知道这个远离谐振点究竟在什么位置
回复
6楼
自己继续顶
回复
7楼
消弧线圈在过补偿运行,补偿度为一般不大于15%,谐振点是系统电容电流值等于消弧线圈电感值产生谐振的值.........
回复
8楼
应该这么说
就电厂来说:
一般单元接线采用欠补偿 脱谐度不大于30%
扩大单元接线或者单母线接线的采用过补偿 脱谐度不大于10%
回复
9楼
完全同意
我们这的消弧线圈基本还需手动调节 - -!
回复
10楼
欠或过补偿要看具体情况!