求教各位:我厂补水管是d800混凝土管,现想算其流量,怎么算,水泵送出压力2公斤
求教各位:我厂补水管是d800混凝土管,现想算其流量,怎么算,水泵送出压力2公斤
2楼
给排水设计手册1P764,,,766
回复
3楼
2
回复
4楼
这本设计手册,我们给排水在线有下的,你搜搜吧
回复
5楼
楼上的同仁,楼主给的是有压管还是重力自流管,我估计是有压管.
那就查水力计算表,无压管才是你那公式.
楼主:你给条件缺管长,和送到目的地要求的水压.顺便说压力单位
不是2公斤而是2公斤/厘米2即0.2MPa
回复
6楼
逆向思维一下。
计算补水量。
因为,从斑竹问题来看,该长总得用水量应该是知道的。
通过,总水量即可计算出补水量。
有拉补水量,和管径,计算流量~~~~就OK拉。
回复