请问大家,编码型的火灾探测器还需要接口模块吗,编码型的火灾探测器和非编码型的在接线上有什么不同
请问大家,编码型的火灾探测器还需要接口模块吗,编码型的火灾探测器和非编码型的在接线上有什么不同
2楼
请问大家,编码型的火灾探测器还需要接口模块吗,编码型的火灾探测器和非编码型的在接线上有什么不同
回复
3楼
不需要!接口模块只用于非编址型的探测器,末端加3.9或4.7千欧姆的线检电阻!--只报一个地址码;智能的对应唯一的地址码,不需要模块!
回复
4楼
编码型的火灾探测器不需要接口模块了;
编码型的火灾探测器和非编码型的在接线上没有什么不同
回复
5楼
那请问一个编码模块可以带几个探测器吗?这样几个探测器是不是算一个点啊
回复
6楼
请问版主,那一个编码模块可以带几个探测器吗?最多能带几个啊,还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊
回复
7楼
各个品牌的
火灾探测器都有不同,编码的不需要接口模块,非编码的是需要模块的,接线的时候非编码的要在接口模块上加4.7kΩ的电阻,正常的是一个模块接一个非编码的,如果一个模块带多个探头的话,那这几个探头只能是一个点位。
回复
8楼
学习了,谢谢楼主的分享。
回复
9楼
你的是那种编码模块接非编码的设备?这个要看你是怎么设计的了,注意是那个区域,不然联动的时候会出问题!
回复
10楼
1个带编码的带几个不编码的占一个地址,人家为了省钱,我为了挣1分
回复
11楼
编码的想咋个接就咋个接,国外某些设备除外;非编码必须按照顺序来
回复