TN-C-S系统重复接地后零线上对地电阻应是多少?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2006年09月29日 10:04:34
只看楼主

TN-C-S系统在单元总进线箱处应该是PEN线接地的,此时PEN线对地电阻应该为零,PE线和N线分开后,则PE线对地电阻为零,N线此时对地应该是绝缘的啊,是不是这样理解,一直不是很明白!谢谢

TN-C-S系统在单元总进线箱处应该是PEN线接地的,此时PEN线对地电阻应该为零,PE线和N线分开后,则PE线对地电阻为零,N线此时对地应该是绝缘的啊,是不是这样理解,一直不是很明白!谢谢
免费打赏
tcchezhong
2006年09月29日 12:21:02
2楼
正常供电时,趋近于0.
分闸时,趋近于无穷大..
回复
prezhjian
2006年09月29日 14:05:15
3楼

似乎有些明白了,也就是说如果测量的话,在总进线处把N线断开,然后测量下面的N线对地电阻应该是趋近于无穷大。
正常供电时由于N线在变压器中性点处是接地的,所以趋近于0。
谢谢斑竹哦
回复
zfr-sg
2006年09月29日 22:07:05
4楼
正好弄反了,接地电阻的概念用在这里也不对,应该是PE线和N线分开后就不许在连在一起了.
回复
fanchunjie0224
2006年09月30日 01:23:12
5楼

同意,没有接地电阻的概念,只有绝缘电阻的概念,所谓在总进线处把N线断开,只是绝缘电阻测量的手段之一.
回复
ccc678
2006年09月30日 08:04:53
6楼
回复

相关推荐