原理如图小弟在安装负荷控制终端时发现 相位角错误UAB=0 UAC=300 UCB=60在实验接线盒与终端处的二次线对调黄和红线对调后 相位就变成0 60 300为什么?电流相位显示0 0 120把A,C两项的电流对调后 显示正常0,0,300为什么。。电流显示0 0 120 应该吧C相电流进出对调后(加180度)后变成300么?费解啊~~
原理如图
小弟在安装负荷控制终端时发现 相位角错误
UAB=0 UAC=300 UCB=60
在实验接线盒与终端处的二次线对调
黄和红线对调后 相位就变成0 60 300
为什么?
电流相位显示0 0 120
把A,C两项的电流对调后 显示正常0,0,300
为什么。。
电流显示0 0 120
应该吧C相电流进出对调后(加180度)后变成300么?
费解啊~~
2楼
高手们帮帮忙啊
或者建议下有什么关于这些相位的资料。。小弟万谢了
回复
3楼
回复
4楼
你给的图是没有错的。
我认为,你实际的接线是有问题的。
以电流为例,A相输入的地方,是真的A相吗?不会是C相吗?再有,A、C接入的相位是否正确?不仅是接到表的地方要对,在CT本体端子上的相序也必须再检查一下。
还有,“电流相位显示0 0 120”表示什么?如果是相位,是谁和谁的相位?
回复
5楼
不明白,高手们帮帮忙啊。学习了。
回复
6楼
学习。等回复答案
回复
7楼
一般出现这种情况都是A. C接反了
而且柜门都封死了 不好看打开了麻烦
所以一般都直接去掉相(说白了就是让终端看起来显示正常)
我纳闷 就是这样换相的显示结果
0 0 120是终端上显示IA IB IC的相位角度数啊~~
回复
8楼
电压角度不对,所以造成电流角度异常
回复
9楼
我根据楼主对于电压的相位关系绘制了向量图。
第一排是按照初始接法;第二排是调整A\C相的接法。
可以看到,仪器测试的相位关系是准确的,未见错误。
回复