大型厂房的电气设备间要何种自动灭火系统?
xufengchina
2004年02月25日 12:36:01
只看楼主

700平方米,5米高,单层。谢谢!

700平方米,5米高,单层。
谢谢!
免费打赏
rockfan
2004年02月25日 12:55:59
2楼
可考虑二氧化碳气体灭火系统。
回复
xufengchina
2004年02月25日 13:29:16
3楼
可是空间太大了,用全淹没式的不行吧。要用局部应用二氧化碳系统?哪个规范里提到这样的电气房间必须设何灭火系统吗?
回复
flower
2004年02月25日 17:02:54
4楼
高压二氧化碳系统
回复
xufengchina
2004年02月25日 20:03:49
5楼
Please,说的详细点好吗?
回复
xufengchina
2004年02月26日 16:37:28
6楼
再问一次,请赐教.