这次一注考试的一道概念题,"预应力钢筋混凝土柱箍筋全高加密"对否?规范?预应力钢筋混凝土构件是否不应做柱?
这次一注考试的一道概念题,"预应力钢筋混凝土柱箍筋全高加密"对否?规范?
预应力钢筋混凝土构件是否不应做柱?
2楼
预应力钢筋混凝土框架柱箍筋应全高加密,详见抗震规范附录
回复
3楼
那这道题谁是错的?
其他三个选项我在规范上都找到了相关条文呀!
回复
4楼
吗的,头都晕了,我不能见到框架就按抗震设计,还有非抗震区的,此题有讲是抗震设计吗
回复
5楼
我注意到题目A选项说可以考虑重分布,我又看了《砼规》6.1.8条,也没有错啊,
所以我也选了D,他没有讲是否抗震设计,否则也太变态了。
回复
6楼
当混凝土的相对受压区高度大于0.3时,不能考虑考虑内力重分布
回复
7楼
真他妈的刁!
回复