各位大侠,小弟刚刚毕业,刚接触工程,在给排水管道施工中,回填时怎样能使管道的下腹部达到规定的密实度;还有回填往往是上部达到了要求,过一段时间后引起下沉,怎么解决啊?谢谢了!
各位大侠,小弟刚刚毕业,刚接触工程,在给排水管道施工中,回填时怎样能使管道的下腹部达到规定的密实度;还有回填往往是上部达到了要求,过一段时间后引起下沉,怎么解决啊?谢谢了!
2楼
对于管道回填来说,各个部位的密实度要求是不一样的,你说的管道下腹部用术语来讲就是管腔,可以人工夯填或立式夯填到规定密实度,它的要求不高应该很容易达到的;管顶上50cm内也是人工夯填或轻型夯填机械到规定密实度;管顶上50cn以上可以用重型夯填机械了,这个应该更不会存在问题;检查井周围一定用3:7灰土夯填。总之,各个部位的要求达到了,如果它还要沉降,那是没有办法的事情,也是与责任无干的。
回复